请各位大神帮个忙,我接个活是替饭店改电!。前题是只有两相电,

只看楼主收藏回复

请各位大神帮个忙,我接个活是替饭店改电!。前题是只有两相电,用的是60A的预付费电表10平方的铜芯线,后来又加了3台空调。就开始跳电过载,换了80A的也不行。总负荷是13.5千瓦,本想加个电流互感器的可是物业就是不让加。100A的电表找不到同型号的,想换16平方线又怕问题解决不了聊?请各位高手指点一下,谢谢?


IP属地:河南来自Android客户端1楼2017-10-21 11:04回复
    13.5千瓦80安空开没有问题的,看看是不是有别的问题


    IP属地:内蒙古来自Android客户端2楼2017-10-21 15:37
    回复
      空调加装顺序启动控制即可,三台同时启动电流还是比较大的。


      IP属地:广东来自iPhone客户端3楼2018-11-26 07:05