请各位大神帮个忙,我接个活是替饭店改电!。前题是只有两相电,

只看楼主收藏回复

请各位大神帮个忙,我接个活是替饭店改电!。前题是只有两相电,用的是60A的预付费电表10平方的铜芯线,后来又加了3台空调。就开始跳电过载,换了80A的也不行。总负荷是13.5千瓦,本想加个电流互感器的可是物业就是不让加。100A的电表找不到同型号的,想换16平方线又怕问题解决不了聊?请各位高手指点一下,谢谢?


IP属地:河南来自Android客户端1楼2017-10-21 10:27回复
    100安


    来自Android客户端2楼2017-10-21 23:04
    回复
      13.5负荷不大,10平方线足够,开关也没问题,应该线路故障,或者负载故障


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2017-10-22 00:58
      回复