电工吧 关注:543,734贴子:8,155,161
  • 6回复贴,共1

110千瓦电机,启动柜距离16

只看楼主收藏回复

110千瓦电机,启动柜距离160千伏安的变压器300米,用的95平方的铜线,大家算算电压降会是多少啊


来自Android客户端1楼2017-08-14 20:26回复
    110kW电机拿160变压器带小了吧?


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2017-08-14 20:28
    回复
      算了算 能启动 但是变压器极易过负荷烧毁


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2017-08-14 20:30
      回复
        只能带那台电机 再带个15kW负荷 别的啥都带不了了


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2017-08-14 20:31
        回复
          冬天还好 夏天?准备好修变压器啊


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2017-08-14 20:31
          回复