主人公当然是我,作为一名临时维修电工,偶尔会给各种客户维修电路,工矿企业建筑行业比较多,因为我专注维修配电柜自动化控制这一类,家庭电路接的活不多。昨天早上接到客户电话,说是电费这个月七八百,找了电业局,电业局方面的人说电表没问题,进户部分也不漏电,让找个有证的电工查查家里线路是不是有问题,所以找到了我,由于当时正在上班,约好了下午五六点去看一下。
如期到了地方,因为上次来处理过一次经常跳闸的问题,客户对我也是很信任,因为见面第一句话就是“哎呦,终于盼到你来了,赶紧给我查查”,当然了,如果电路有问题,分分秒秒都是消耗钞票的呀😄接着就是检测了!因为客户住的是老以前的那种楼房,楼梯栏杆是铁的,虽然锈迹斑斑,但是足以当做很好的接地端了,做了两三米的地线引到进户电源闸刀跟前,停电,验电,用500V的兆欧表分别测量相线和零线的对地绝缘,果然不出所料,绝缘才300欧姆,这种结果不至于跳闸,但是很明显绝缘不是很理想,偶尔漏电也是有可能的!然后送电,逐步的把家里的立式空调,挂式空调,热水器,冰箱都开开,测总电流,刚开始只有五六个电流,几分钟之后空调压缩机开始工作,总开关电流一路飙到19安,我来算一下19安电流意味着什么。一度电即是一千瓦时,用表实测电压226伏,电压0.226kv×电流19A×1h=4.294千瓦时,也就是说按照这个功率一小时消耗4度电,每天安10个小时算,每度电按照阶梯电价的第二阶梯7毛算,已经30块钱了,然后开始查功率电器,客户赶紧按照吩咐把那台零几年左右立式空调关掉了,呵呵。过段时间再看看电费吧
总结一下,线路老化,加上有的楼房漏水潮湿,或者过流电线发热等种种原因导致绝缘降低,如果总开关保护装置管用还行,如果不会跳闸,真心是一件很危险的事情!安全用电!安全大家
如期到了地方,因为上次来处理过一次经常跳闸的问题,客户对我也是很信任,因为见面第一句话就是“哎呦,终于盼到你来了,赶紧给我查查”,当然了,如果电路有问题,分分秒秒都是消耗钞票的呀😄接着就是检测了!因为客户住的是老以前的那种楼房,楼梯栏杆是铁的,虽然锈迹斑斑,但是足以当做很好的接地端了,做了两三米的地线引到进户电源闸刀跟前,停电,验电,用500V的兆欧表分别测量相线和零线的对地绝缘,果然不出所料,绝缘才300欧姆,这种结果不至于跳闸,但是很明显绝缘不是很理想,偶尔漏电也是有可能的!然后送电,逐步的把家里的立式空调,挂式空调,热水器,冰箱都开开,测总电流,刚开始只有五六个电流,几分钟之后空调压缩机开始工作,总开关电流一路飙到19安,我来算一下19安电流意味着什么。一度电即是一千瓦时,用表实测电压226伏,电压0.226kv×电流19A×1h=4.294千瓦时,也就是说按照这个功率一小时消耗4度电,每天安10个小时算,每度电按照阶梯电价的第二阶梯7毛算,已经30块钱了,然后开始查功率电器,客户赶紧按照吩咐把那台零几年左右立式空调关掉了,呵呵。过段时间再看看电费吧