在有防水要求施工的屋面、阳台、水池、卫生间等时地面或屋面施工完成后应进行蓄水或淋水试验。
1、坡屋顶可以进淋水试验。
2、平屋顶可以进行蓄水试验。
3、屋面部位,可以在雨后(连续二小时大雨)观察屋面渗漏情况,这样可以节省一点成本。
4、阳台、卫生间、厨房、地面应进行蓄水试验。
要求
现场防水施工完成后,防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。
1、将地漏和下水管水堵塞严密,进行蓄水试验。蓄水深度应为20~30mm,蓄水时间24h。蓄水24h后,经检查,蓄水线无明显下降,打开排水口,排水顺畅,无积水,无渗漏现象。
2、淋水流量不应小于5L/m/min,淋水试验时间不应小于2h,检测区域不应有遗漏部位,排水应畅通。
示例
