1设计依据
《洁净厂房设计规范》GB50073一2001
《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457一2008
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《锅炉房设计规范》GB50041-92 2通风系统

生产车间和动物房有毒部分排风经袋进袋出高效过滤器过滤后排放污染
的高效过滤器由专门机构处理不能随便丢弃。配电间和冷冻站锅炉房等设
置机械通风。辅助区的更衣间、卫生间采用卫生通风器进行全室换气。
一般车间采用屋顶自流式送风系统。
化验室设置机械排风以排除异味。化学分析室的通风柜经与屋顶风机相连
将有害气体排至室外。
变电所的低压配电室、高压配电室及电缆夹层分别设置机械通风或空调以
排除余热排风量按10次/h换气次数确定。
燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定燃气锅炉房的事
故排风量按换气次数不少于12次/h确定。
3消防排烟系统
建筑内超过20m的疏散内走道及地下室设机械排烟系统风机采用消防高
温排烟专用轴流风机排烟风机入口风管上设排烟防火阀排烟防火阀280℃
关断。排烟口和排烟防火阀均与排烟风机联锁。
地下室等密闭房间设置排烟系统的同时设置补风系统补风量不小于排
烟量的50%。

通风、空调风管穿防火分区处、机房隔墙和楼板处水平风管与垂直风管
处于不同的防火分区时水平风管与垂直风管的交接处均设置防火阀防火阀
的动作温度为70℃并且可以通过消防控制中心遥控关闭。
4空调系统
净化空调系统用于洁净区。100级~10000级的区域空调参数为22±2℃
相对湿度为45~60%100000级区域空调参数为18~26℃相对湿度为45~65%
在没有洁净度要求的生产区设置舒适性空调办公区域设置风机盘管加新风系
统空调参数为18~26℃相对湿度为40~70%。
不同洁净度等级以及洁净区与非洁净区之间的空气静压不小于5Pa,洁净区
与室外大气的静压不小于10Pa。
洁净室内的新风量按照补偿室内排风和保持正压所需要的风量但不少于
40M3/H*人计算。

净化空调与舒适性空调分别设置根据不同区域、不同使用功能设置不
同的空调系统以避免交叉污染。
空调、净化系统冷媒为7℃/12℃冷水由水冷冷水机组供给空调机组加
热、风机盘管及新风系统采用的60~50℃热水热水采用蒸汽换热机组制取热
水空调系统加湿采用0.2MPa纯蒸汽由工艺系统提供。制备热水的蒸汽由自
建蒸汽锅炉房供给,锅炉出口压力为0.6MPa,末端设置减压系统。冷冻站集中设
置。
空调系统的风管满足对内壁清洁处理的要求设置清扫口。风管采用不易
脱落颗粒物质、不易锈蚀且耐消毒的材料。
净化空气调节系统按需要设置电动密闭阀、风量调节阀、防火阀、止回阀
等附件。各医药洁净室(区)的送、回风管段设置风量调节阀或者定风量阀。