断路器吧 关注:3,519贴子:6,367
  • 0回复贴,共1

电气二次回路的作用和范围

只看楼主收藏回复

一、二次回路及作用
1.发电厂和变电所的电气设备可分为一次设备、二次设备。(经常还将远动或测控设备称为三次设备,通讯设备称为四次设备)
2、一次设备:也称主设备,是构成电力系统的主体。它是直接生产、输送与分配电能的设备,包括如:发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆与输电线路等。
3、二次设备:是对一次设备及系统进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括:控制设备、继电保护和安全自动装置、测量仪表、信号设备等。
4、二次回路:二次设备按照一定规则连接起来以实现某种技术要求的电气回路。
二、二次回路的范围
1、控制回路:由控制开关与控制对象(如断路器、隔离开关)的传递机构、执行(或操作)机构组成。其作用是对一次设备进行“合”、“分”操作。
2、调节回路:是指调节型自动装置。如由VQC系统对主变进行有载调压、对电容器进行投切的装置,发电机的励磁调节装置。它是由测量机构、传送机构、调节器和执行机构组成。其作用是根据一次设备运行参数的变化,实时在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。
3、继电保护和自动装置回路:是由测量回路、比较部分、逻辑部分和执行部分等组成。其作用是根据一次设备和系统的运行状态,判断其发生故障或异常时,自动发出跳闸命令有选择性地切除故障,并发出相应地信号,当故障或异常消失后,快速投入有关断路器(重合闸及备用电源自动投入装置),恢复系统的正常运行。
以上主要是指常规的电磁型继电器等构成的保护与自动装置
4、测量回路:由各种测量仪表及其相关回路组成。其作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况,同时也是分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流和主设备运行工况的主要依据。
综合自动化已使该回路与三次回路的分界点越来越模糊
5、信号回路:由信号发送机构和信号继电器等构成。其作用是反映一、二次设备的工作状态。
6、操作电源系统:由电源设备和供电网络组成,它常包括直流电源系统和交流电源系统。其作用主要是给控制、保护、信号等设备提供工作电源与操作电源,供结主变冷却、结水与结煤等动力设备,确保发电厂与变电所所有设备正常工作。
7、部颁《继电保护及安全自动装置运行管理规程》中连接保护装置的二次回路(继电保护专业管理):
1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。
8、高频通道:以结合滤波器的初级、次级为分界点。


1楼2016-08-25 14:43回复