消防泵房有两个水泵,先开1号再开2号就跳闸,先开2号再开1号就没事,水泵标牌上电压要求380,我们开1个380两个开起来是340,但我感觉电压低不会影响跳闸,还有为什么顺序换了就没事?


来自Android客户端1楼2016-08-17 13:25回复
    求助


    来自Android客户端2楼2016-08-17 13:30
    回复
      查查电机!要不就一个一个试!


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2016-08-17 14:53
      回复
        看看2号水泵有没有堵转什么的


        IP属地:四川4楼2016-08-17 14:56
        回复
          可能2号泵单向阀坏了


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2016-08-17 14:59
          收起回复
            阻力大


            IP属地:天津来自Android客户端7楼2016-08-18 10:38
            回复