零线带电200多伏?

只看楼主收藏回复

晚上荧光灯与LED关闭时乱闪,用数字表量了一下:火-零 230左右 地-零 205-100v之间变化 地-火 290-350之间;打电业局电话说:已多人反应原因不好找,已经再找,让等待!
我想问下他们是不是再拖!
这大热天也理解都不容易,但这直接关系到安全,我有点担心!


IP属地:河南来自手机贴吧1楼2016-07-26 02:11回复
    补充一下:我家离变压器60m以内,电表箱就在我家后墙上,不存在距离远电阻大问题,这情况也不是我一家有。


    IP属地:河南来自手机贴吧2楼2016-07-26 02:38
    收起回复
      搞个稳压器


      来自Android客户端3楼2016-07-26 10:09
      收起回复
        短路了吧,或者哪里的线烧坏了


        IP属地:上海来自iPhone客户端5楼2016-07-26 10:13
        回复
          地火-----290-350?你们这个系统貌似有一相接地,叫供电局测变压器出线三相绝缘情况。


          IP属地:浙江6楼2016-07-26 10:32
          回复
            电业局来搞了一次,结果烧了一大片,主要是:机顶盒,油烟机,热水器,充电器之类的,空调也有但不多,有的家里都着起来了。
            最后统计报保险,就恢复原样收工啦!


            IP属地:河南来自手机贴吧7楼2016-07-26 19:01
            回复
              相线接地?接地线断或虚接?


              IP属地:山东来自Android客户端8楼2016-07-26 22:37
              回复
                电压升高烧东西太正常了


                9楼2016-07-26 22:44
                收起回复
                  开关断的零线,应该断火线,要换相


                  IP属地:湖北10楼2016-07-26 23:19
                  收起回复
                    大家注意,不是我家电压高,是我家火线零线与我家接地线之间电压高。
                    火线与接地350v
                    零线与接地200v
                    火线与零线230v
                    明天我传个视频让大家看一下!


                    IP属地:河南来自手机贴吧11楼2016-07-27 01:02
                    收起回复
                      说的就不明白!既然你说零线和地线电位不一样肯定是零线回路效果不好或是变压器低压侧中性点没接地!跟相线没关系。


                      IP属地:北京来自Android客户端15楼2016-07-27 01:43
                      收起回复
                        视频来自:优酷

                        提醒:由于电压变化与发贴时稍有出入


                        IP属地:河南18楼2016-07-27 10:41
                        回复
                          18楼已补视频!


                          IP属地:河南19楼2016-07-27 10:43
                          回复
                            零线断了?


                            IP属地:广东来自Android客户端20楼2016-07-27 11:22
                            收起回复
                              1:变压器中性线断开了。2跟你不是一条线的.另外两个相中的其中一个接地。


                              来自Android客户端21楼2016-07-27 11:30
                              收起回复