家里老小区改造,现在是直接在楼下装个380伏的变电柜,再转入楼。
这个跟以前220伏电直接进楼有什么区别?好处是什么?


IP属地:江苏1楼2016-04-27 10:48回复
    不明白你说的啥意思,你意思是以前楼下没有变压器,从别处拉来的220单相电,现在楼下架了变压器是吗


    来自Android客户端2楼2016-04-27 10:51
    回复
      现在住户用电都比较大 220进楼已经不现实了 单相电流太大。。。。


      IP属地:甘肃3楼2016-04-27 11:05
      回复
        到户都是220的对于你没有妨碍,380进变电柜出来是三路220分楼层供电,电压电流更稳定


        来自iPhone客户端4楼2016-04-27 12:57
        回复
          就近装变压器会提高负荷量,而且能提高功率因数,电压会稳定!


          IP属地:内蒙古来自Android客户端6楼2016-04-27 13:18
          回复
            感谢楼上各位的解答!


            IP属地:江苏7楼2016-04-27 15:56
            回复
              能接更多的负载


              来自Android客户端8楼2016-04-27 15:59