10kw以下的水泵控制箱,原理图如图所示,漏电保护断路器是选择3P+N还是4P?请高手们指点一下,顺便讲讲3P、3P+N、4P的区别,以及应用的场合?谢谢!


IP属地:江苏1楼2016-01-13 09:32回复
    做多长时间电工了。


    2楼2016-01-15 20:05
    回复
      就是个门外汉,所以请教高手!
      吧主ZWL3079,看到你在吧里发表过很多有价值的帖子,还无偿分享一些软件,对于你的职业经验和个人魅力甚是敬佩。以后在吧里请教问题,还希望多多指导!
      按照漏电保护的工作原理,应该选3P+N,但是就不知道3P+N和4P的区别,什么时候用4P?


      IP属地:江苏4楼2016-01-16 20:24
      收起回复
        这里有适合本话题的帖子,不妨看一下。


        5楼2016-01-17 09:15
        回复
          3p+N,N线始终接通,4P,4线同时通断。


          IP属地:河南6楼2016-03-01 16:45
          回复
            你们的回答我也是服了,等于没说,3P+N漏电断路器,只保护N相是否漏电,3P不受保护范围,4P的漏电断路器,三相和N相都能收到保护,那么3P一般用于电动机保护,不带N线的线路保护中。


            IP属地:江苏7楼2017-03-22 16:37
            回复
              对于楼主的这个应用场合,上4P更合理。3P+N与4P之争的焦点在于“断零现象”,即开关之后的三相不平衡负荷在零线断开时,负荷小的一相的相电压上升损坏设备问题。此图中明显不存在此状况,且图中如遇系统三相不平衡零线带电压超过安全电压时,不断开零线设备检修会危及人身安全。


              8楼2018-09-29 09:01
              回复
                3PN多用于中间开关,4P用于终端。这样就明白了没?终端设备连零线一起断开安全检修,毕竟不是所有的零线都是0V的