电工吧 关注:543,450贴子:8,148,908
  • 9回复贴,共1

工地电工求助

只看楼主收藏回复

我们工地新架设400kva变压器一台,当地电力部门未要求安装电容补偿柜,我们领导怕运作时功率因素低受罚,要求我们安装电容补偿柜.我想请教下需要安装多大容量的


IP属地:重庆来自iPhone客户端1楼2015-03-03 20:48回复
    这种情况直接联系外面电力安装公司,全套帮你做好,你只需跟进即可


    来自Android客户端2楼2015-03-03 21:03
    回复
      和你负载有关,不是按变压器搞的!


      IP属地:福建来自Android客户端3楼2015-03-03 21:14
      回复
        领导说自己安装便宜点。。。求助


        IP属地:重庆来自iPhone客户端4楼2015-03-03 21:16
        回复
          一般无功损耗是0.06X40OKVar=24KVar
          有功因数多少?


          来自Android客户端5楼2015-03-03 21:46
          回复
            负载C0Sa多少?


            来自Android客户端6楼2015-03-03 21:48
            回复
              现在变压器还没装好,这个柜子不都是还没正式用电就装的吗?


              IP属地:重庆来自iPhone客户端7楼2015-03-03 21:49
              回复
                个人意见,看你当地的无功罚款门槛值,如果百分三开罚,你就按百分三来补偿无功,以此类推。


                来自Android客户端8楼2015-03-03 21:58
                回复
                  0.3-0.4S


                  IP属地:广东来自Android客户端9楼2015-03-04 08:10
                  回复
                    一般按容量的40%配无功电容最好,分十组


                    IP属地:江西来自Android客户端10楼2015-03-04 08:34
                    回复