这是绝缘监测指示灯,此灯只适合三相绝缘系统(IT),地气灯的接线方法如下图,它的工作原理是,当电网工作正常时,A、B、C相的三个灯构成一个星形的对称三相负载,O点为人工中性点,这时三灯所承受的电压均为相电压,因此三灯亮度相同。
当某相(这里假设A相)接地时,则A灯被接地线短接,人工中性点O将漂移至A点,O点电位与A点电位一致,而B、C两灯的电压将上升为线电压,因此A灯将暗或熄灭,当然这要取决于接地电阻的大小,而B、C灯所承受的电压从相电压上升为线电压,这时将会特别亮,。
若是A相线路漏电,虽然A灯还能发光,但三灯之间亮度且有着明显的区别,从而可指示出线路的绝缘情况。
这就指示给值班人员:“电力系统中A线有接地情况”,应立即采取措施检查排除。
三相线路绝缘均下降时,情况就不易辨别了,所以这种方法叫单相接地检测。
