如题,今晚下午接到公司电话说有个箱变电压有问题,过去测了下。A对地0,B对地405,C对地407,AB.AC.BC.402。


来自Android客户端1楼2014-04-08 20:45回复
    缺了一相电


    IP属地:山西来自Android客户端2楼2014-04-08 20:46
    收起回复
      地断了 和 A短接了


      4楼2014-04-08 20:55
      收起回复
        设备或开关有了回路。


        IP属地:山西来自Android客户端5楼2014-04-08 20:59
        回复
          给的条件表象看有线电压啊,但是A对地是0付的可能性不大,高压缺相?低压接线柱松动?表有问题?MH370?


          IP属地:安徽6楼2014-04-08 21:20
          收起回复
            是不是A相有大接地、,导致三相不平衡了!


            8楼2014-04-08 21:40
            回复
              A相接地!


              来自Android客户端9楼2014-04-08 21:42
              回复
                N线不接地的系统,A相接地了,你拿测电笔都量不到A相,不信你试试!


                IP属地:江西来自Android客户端10楼2014-04-08 21:42
                回复
                  中性线断开、A相接地后 会有此现象


                  11楼2014-04-08 21:45
                  收起回复
                    先断零又缺相?


                    IP属地:江苏13楼2014-04-08 21:55
                    回复
                      上面已给出答案。我去看是新的箱变,应该是刚使用的。但是不是中性线断开,是中性线根本没接地。造成中性点漂移不知道是怎么验收过关的。


                      来自Android客户端14楼2014-04-08 22:07