建筑物垂直度、标高、全高测量记录
(一) 垂直度测量记录
1、建筑物的4个角点及建筑物转折点应设置垂直度测量点,当建筑物长度超过30m时,中间应加设一处测量点,当建筑物长度较长时,以30m为间距设立测量点,任何情况下,建筑物外墙全高(查阳角)垂直度测量不少于4处。垂直度测量记录应按检验(建)表5.1.4.1内容填写完整。
2、现浇砼结构垂直度允许偏差应符合设计和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,砖砌体工程垂直度允许偏差符合设计和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的规定,其它砌体的工程垂直允许偏差应符合设计和GB50203的相应条文规定。
3、本节(2)规定外的其它结构垂直度允许偏差应符合设计要求和相应规范的相应条文的规定。
4、测量垂直度所用的仪器,应经过法定检验部门检定合格并在有效期内使用。
5、测量记录内容应完整,数据应真实可靠,不得涂改,测量人员签字应齐全。
6、监理单位应对垂直度进行复查测量,并做好记录。
7、垂直度测量布点应有控制点布置图。对各布点进行编号并在图上标明。
8、建筑物高度小于20m的可用吊线和尺检。
(二)标高测量记录
1、结构标高允许偏差应符合设计及GB50204及GB50203及相应标准规范规定。
2、标高测量可用水准仪或拉线、钢尺检查。标高测量抽查数量应符合GB50203、GB50204相应条文的规定。标高测量记录应按检验(建)表5.1.4.2内容填写完整。
3、当采用仪器测量标高时,仪器应经检定,并在有效期内使用。
4、测量记录内容应完整,数据真实可靠,不得涂改,测量人员及相关人员签字手续应齐全。
5、监理单位对标高应进行复查测量,做好记录。
(三)全高测量记录
1、建筑物的4个角点及建筑物转折点及建筑物顶尖处均应设置测量点,建筑物长度较长时,以30m为间距增设测量点,任何情况下不少于4处。全高测量记录应按检验(建)表5.1.4.3内容填写完整。
2、建筑物的全高应符合设计要求,当设计没有具体要求时,砌体结构、装配结构允许偏差不大于15mm,现浇钢筋砼结构允许偏差不大于30mm。
3、测量记录内容应完整,数据真实可靠、不得涂改,测量人员及相关人员签字手续齐全。
4、监理单位对建筑物全高应进行复查测量,并做好记录。
5、测量仪器须经检定,并在有效期内使用。
土建内业(注意事项)
(一)建设部令:
1、141号令:工地检测委托方为建设单位。由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。
(二)桩基部份:
1、桩基验收报告中应说明桩基偏位情况。
2、监理评估报告中参评人员应签字,结论应加盖公章。
(三)材料、构配件:
1、应提前提供砼、砂浆配合比。
2、检测组数要按规范及规程要求检测,检测组数不得不足(特别是建筑节能分部)。
3、检测项目要按规范及规程要求检测,检测项目不得漏检。
4、材料报审分材料进场时和检验后二种。
5、材料汇总表应按幢号(所有内容:砂、石等汇总在一起,钢筋、水泥单独汇总)汇总,并加盖施工单位公章。
6、认真核对型式检验报告中的检测项目内容,聚苯颗粒保温浆料型式检验报告中应体现燃烧性能指标。
7、钢筋原材应作好使用登记。
8、挤塑板检测中应体现型号、生产日期及代表数量。
9、挤塑板进场验收时应检查其厚度。
10、钢筋、水泥合格证应加盖提货单位公章,并注明工程名称、使用部位及数量。
11、及时作好水泥28d补报资料。
12、要遵照先检测后施工的原则:及时送检。
13、三性试验中检测件数应按设计要求,节能要求玻璃等试验。
14、及时作好商砼补报资料。
15、钢筋原材应检测伸长率,且伸长率实测值不应小于9%。合格证E表示抗震,如HRB400E。
16、查各种建材保质期:
1)专用砌筑砂浆(母料)使用期为三个月?
2)泵送剂为一年。
17、出厂日期不是进场日期,体现在进场报验时。
18、进场日期不一定是报验日期,体现在材料汇总表。
基础与主体部份:
1、地基要验槽。
2、地下室顶板只作100%拆模。
3、地下室顶板无露天部份应作板厚实测记录。
4、砼施工记录中砼试块取样约每小时1组。
5、检验批报验时应注意字眼:如工程检测、施工等。
6、门窗框及楼梯预埋件均应作隐蔽验收及报验。
7、分项及分部施工均应作技术交底。
8、沉降观测要请有资质单位监测。
9、施工过程中砼回弹结果要经设计确认才有效。
10、砼、砂浆强度评定表中审核人由监理工程师签章(公章)。
11、砼坍落度应在砼配合比坍落度范围内,并为5的倍数。
12、砼原材料检验批中氯化物、碱含量不与评定。
13、分户验收中对开间尺寸、层高、墙厚等要求。
14、施工过程中间验收和分部工程验收报告中应体现施工单位参加验收人员:技术负责人与项目经理。
15、同条件砼试块留置:应考虑到结构的重要性,建议各部位留置1组,也便于强度评定;当同条件砼试块强度评定按非统计法或未知方差统计法格式评定时,砼试块强度检测值先乘以1.1后再评定。
16、75%、100%模板拆除应注明拆除部位。
17、施工日记只能用手写。