土木工程吧 关注:852,936贴子:11,644,212

回复:钢筋笼吊环断了两次,第一次捞上来了,第二次刚好开始灌灰了

只看楼主收藏回复

吊筋22# 的十几吨的笼子都没问题!估计电焊工技术也不行。还有发现钢筋笼下沉就要立即停止灌桩,通知钢筋班组!而不是找领导。我始终认为专业班组比领导办法多!


IP属地:浙江来自Android客户端19楼2013-11-21 22:01
回复
    得签生死合约吧,否则责任大了


    来自手机贴吧20楼2013-11-21 22:11
    回复
      此时此刻,钢筋笼刚捞上来,800孔径,64米深,设计笼长52米,实际笼长50米,下边悬空2.5米,掉下去后吊筋头部离原地面2.5米,笼子4.5T,20的吊筋,吊环拉断,抽泥浆至地下三米,工人下去重新焊吊环,最后50t吊机拉上来,共花费奖励工人500元,后分析原因,第一,吊环设计错误,而且现场无弯曲机,吊环用氧气乙炔催弯,第二现场没有大扁担,直接用一钩起吊,两个吊筋并在一起,最后挂在一个吊环上然后直接拉断,晚上又失眠了


      21楼2014-12-21 23:54
      收起回复
        十五字十五字十五字十五字十五字


        来自Android客户端22楼2014-12-22 00:59
        回复
          当年我在贵州遵义灌桩时,桩在河边加上那边本身水多,自然是灌水桩。2.2桩径,四根孔深基本都是20米,灌第一根时本来挺顺利的,后来因为料来的不及时……第二根也因为某些原因没成,都是后来接的桩。第三根时,我点了跟烟插地上,这跟桩从始至终出奇搬顺利。唉,那心情,真他么爽


          IP属地:广东来自Android客户端23楼2014-12-22 08:40
          回复