电工吧 关注:546,098贴子:8,197,287
  • 3回复贴,共1

干式变压器低压测绝缘问题

只看楼主收藏回复

好吧,直奔主题。我是做试验的刚做3个月,班长走了。剩下我一个人。干式变压器没有做过。我想问下,低对高,绝缘值标准是多少?我测了高对低没事6G多,但是低对高,才10多M。我上网看了下,说低压测是星型接法,中性点接地,一般低压测是不用测的。但是中性点接地的哪根电缆已经拆开的。是不是三相短接哪段做零牌要拆开?不可能吧?告诉我下标准值。我做9台变压器试验,其中有7台低对高绝缘才10多M的,有2台却有700多M,所谓的中性点接地怎么理解?哪根接地电缆没有接的。但是你们说变压器受潮,我觉得不可能,同一个电房,一台受潮,一台不受潮,太不科学了。直阻,变压正常,已经算了。


1楼2013-09-13 20:32回复
    没人鸟我


    2楼2013-09-13 21:32
    回复
      人呢


      来自Android客户端3楼2013-09-14 07:26
      回复
        ……


        来自Android客户端4楼2013-09-15 09:10
        回复