长沙水电安装吧 关注:1,201贴子:3,005
  • 12回复贴,共1

弱电线走单管的,这样规范合理吗?

只看楼主收藏回复

有家公司说电管用的是6分的管,里面塞满了电线,估计有2组,满满地拉不动,问他们说是双塑阻燃线,不会有问题,其他的管内走的是单芯线,所以留出1/3的空间,弱电线都是单管走的,请问这样规范合理吗?谢谢各位大侠.


1楼2013-08-10 10:03回复
    按正规操作来说这样做不符合装修规范的,1。照明线2根为1组.插座线3根为1组.弱电与强电要分开走距离在20公分以上为1跟1组。属于违规操作。


    2楼2013-08-10 10:04
    回复
      弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。


      4楼2013-08-10 10:07
      回复
        插座下边线以距地面30厘米左右为宜。一般来说,这些弱电线常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路。


        5楼2013-08-10 10:08
        回复
          正规的操作规范是,先排PVC管,把管子都接好之后,再把电线穿入。可惜,现在大部分工人都是不规范操作,就是一边穿电线一边接管子。呵呵,这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。


          7楼2013-08-10 10:18
          回复
            不合理。原因是一根管只能走一路线,照明是两根线,插座是三根线,多了就不违规了,你这个情况是工人为了省事在偷工的现象.


            8楼2013-08-10 10:23
            回复
              在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。因此电线穿进PVC管后,消费者根本看不见,而且更换比较难。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。


              9楼2013-08-10 10:24
              回复
                先布管,再穿线。因为要是一边穿线一边布管,以后线有问题就有可能抽不出来;布好管再穿线,只要线能穿的进去就能抽的出来,为以后安全打下良好基础。再有一根管里最好只穿一根线,这样更安全,弱电线之间和其他线之间最好留有一定距离,这样可以减少之间的电磁干扰。


                10楼2013-08-10 10:25
                回复
                  照明线1.5 的,插座线2.5 的,空调线用4 的。电线推荐用中策的。浴霸的电线用插座线2.5 的,如果有条件,用4的是最好的了.


                  12楼2013-08-10 10:34
                  回复
                    穿线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏.穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。


                    13楼2013-08-10 10:36
                    回复