电工吧 关注:543,978贴子:8,159,615

求助:双开双控双灯怎么接用线最少?

只看楼主收藏回复

我的卧室里面有一个双控的顶灯,开关一个在卧室门口,一个在床头,两个开关都是双开双控的,其中床头有盏壁灯,壁灯开关是床头双开开关之一,现在想把床头那盏壁灯也与门口的双控开关连接,请问需要再穿线吗?穿几根?


IP属地:辽宁1楼2012-10-06 14:41回复
    需要,需要加两根线作为壁灯双控线用。


    IP属地:广东来自手机贴吧2楼2012-10-06 14:45
    收起回复
      可以不穿线,但那种双控接法现在不提取,把2双控开关中间端分别接灯的零火两端,把2个双控开关余下的上下两端接电源零火线。


      来自掌上百度3楼2012-10-06 19:29
      回复
        要查灯的进线位置,要改变灯接线,两端的都要改。特别注意,两双控取电是同一路电,否则漏电开关会跳闸

        


        来自掌上百度4楼2012-10-06 19:35
        收起回复
          在加一根


          IP属地:浙江5楼2012-10-06 19:38
          收起回复
            用四个二极管。


            6楼2012-10-06 19:54
            回复
              2个不能一起开啊 我擦


              IP属地:浙江9楼2012-10-07 04:15
              回复
                来个图哈,嘿嘿。支持用第1图,省线的行为。第2图是另外种一接法哈,浪费线的行为。


                IP属地:四川来自手机贴吧10楼2012-10-07 07:47
                收起回复

                  这个是我发到其他帖子里的 搬过来一起看吧。最简单,安全的应该就这一种。
                  


                  IP属地:山东12楼2012-10-08 09:33
                  回复

                    这个图看看吧


                    IP属地:浙江13楼2012-10-08 10:04
                    收起回复

                      这个是用二极管的,没有试过,书上的。 用这个方法电压和频率都会下降。


                      IP属地:山东14楼2012-10-08 10:30
                      收起回复
                        现有的条件判断你再放一根线就行了!因为你床头壁灯开关现在用的时候里面肯定有一根火线,和一根控制线!你要改双控的话,需要向门口的开关再放两根公共线,现在你可以用门口顶灯的火线,省出来的这根壁灯的火线就当公共线的一根行了,所以你再放一根线就可以了!


                        IP属地:山东来自手机贴吧15楼2012-11-21 20:29
                        回复
                          对了,你也可以一根线也不用放了!还是用这根省出来的火线,当控制线,把现在壁灯的两个开关串起来接!(串联,明白吗?)这样接灯的缺点是在哪关的灯,就必须在哪开!这虽说不是真正意义的双控,好处是你不用再放线了,且晚上睡觉时可以开关壁灯了!


                          IP属地:山东来自手机贴吧16楼2012-11-21 20:36
                          回复


                            17楼2012-11-22 10:11
                            回复