24千瓦的电机需要多大的接触器,还有铜线铝线的平方,急!!

只看楼主收藏回复


本人不懂,帮俺爹问的,希望说的详细些,不要误导哦~~
谢谢大神了,
万恶的验证码啊


1楼2012-07-04 17:09回复
    然后听说还有热继电器 ? 是么?


    2楼2012-07-04 17:13
    回复
      50A够了吧


      3楼2012-07-04 17:24
      回复
        要看什么启动方式,直接启动还是降压启动,直接启动接触器要CJ20-100,热继电器要选整定值50-60A的,线径铜芯要3*25+1星三角启动要CJ20-63二个,CJ20-40一个,线径铜芯3*10+1,24KW的电机没有这种型号吧.


        4楼2012-07-04 17:27
        回复
          回4楼, 我这不是很懂啊 俺爹也没具体说清楚 那空气开关是什么啊


          5楼2012-07-04 17:34
          回复
            同上。谢谢3楼 希望在具体点


            6楼2012-07-04 17:38
            回复
              直接起动.空开100a接触器cj20-100a热继电器63a三个当调36-45-63a铜线bv-10mm铝16-25mm星三角咸压起动.空开100a.接触器cjt1-40a3只热继电器32a三个当20-26-32a电机六条线铜6mm铝10mm实用过3年一点事没


              8楼2012-07-04 19:17
              回复
                谢谢各位的解答,大家辛苦了 天热多喝点水哈


                9楼2012-07-04 19:21
                回复
                  交流接触器100A,热继电50A.铜线10,铝线16


                  10楼2012-07-04 21:00