    环保设备控制柜控制的鼓风机经常出现断轴现象 标题:环保设备控制柜控制的鼓风机经常出现断轴现象 关键词:环保设备控制柜;污水处理控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜 环保设备控制柜(污水处理控制柜、智能除尘脱硫脱硝控制柜)故障现象:某制药厂采用变频器驱动鼓风机,为车间更换新空气。共有4台鼓风机并联工作。每天工作时采取顺序起动的方法,第1号鼓风机起动后,再起动第2号,第3号…,直到4台鼓风机全部起动。后来发现,后起动的鼓
    空投1号 3-16
  • 0
    污水处理控制柜富士 FRN1.5G11-4CX变频器输出频率低 标题:污水处理控制柜富士 FRN1.5G11-4CX变频器输出频率低 关键词:污水处理控制柜;环保设备控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜 污水处理控制柜(环保设备控制柜、智能除尘脱硫脱硝控制柜)故障现象:一台新安装的富士FRN1.5G11-4CX变频器,频率给定信号已经调整到很大的值,但电动机转速仍达不到设定要求。在给定相同控制信号的前提下,明显低于车间其他变频器的输出转速。 污水处理控制柜(环保设备
  • 0
    智能除尘脱硫脱硝控制柜变频器内外无故障却经常报过热跳闸 标题:智能除尘脱硫脱硝控制柜变频器内外无故障却经常报过热跳闸 关键词:智能除尘脱硫脱硝控制柜;环保设备控制柜;污水处理控制柜 故障现象:一台智能除尘脱硫脱硝控制柜(环保设备控制柜、污水处理控制柜)中100kW变频器,驱动一台100kW电动机,用于水泵系统。在进入夏季之后,变频器经常报过热跳闸。 故障分析:智能除尘脱硫脱硝控制柜(环保设备控制柜、污水处理控制柜)变频器
    空投1号 3-14
  • 0
    污水处理控制柜富士 FRN280G11-4CX变频器运行中欠电压跳闸 标题:污水处理控制柜富士 FRN280G11-4CX变频器运行中欠电压跳闸 关键词:污水处理控制柜;环保设备控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜 污水处理控制柜(环保设备控制柜、智能除尘脱硫脱硝控制柜)故障现象:一台富士FRN280G11-4CX变频器,在运行中欠电压跳闸,显示“lu”。 污水处理控制柜(环保设备控制柜、智能除尘脱硫脱硝控制柜)故障分析与处理:该企业有大功率电器设备,用一台4000kW的同步电
  • 0
    污水处理变频柜变频器PID 控制原理 标题:污水处理变频柜变频器PID 控制原理 关键词:污水处理变频柜;变频柜;农田灌溉变频柜;恒压供水变频柜;风机变频柜 污水处理变频柜(变频柜、农田灌溉变频柜、恒压供水变频柜、风机变频柜)变频器 PID控制是变频器的一种闭环控制模式,它是通过传感器,将电动机的转速或由电动机控制的过程量转换为电信号,这个电信号反映了电动机转速的高低或过程量的大小。将电信号加到变频器的模拟反馈输入端子上,污
    空投1号 3-13
  • 0
    淬火炉控制柜ABB ACS510变频器通信控制开机无反应 标题:淬火炉控制柜ABBACS510变频器通信控制开机无反应 关键词:淬火炉控制柜;窑炉设备控制柜;熔铝炉控制柜;镀锌炉控制柜 淬火炉控制柜(窑炉设备控制柜、熔铝炉控制柜、镀锌炉控制柜)故障现象:某企业一台ABBACS510变频器,由S7-200PLC控制,系统安装完毕,通信不能正常进行,变频器不能接收PLC发出的控制信号。 故障检查:淬火炉控制柜(窑炉设备控制柜、熔铝炉控制柜、镀锌炉控制柜)PLC采用Modbus
  • 0
    低压配电柜变频器的参数代码和参数值 标题:低压配电柜变频器的参数代码和参数值 关键词:低压配电柜;控制柜;变频柜;软启动柜 低压配电柜(控制柜、软启动柜、变频柜)变频器一个完整的参数,是由参数代码和参数值两部分组成。例如“P0700=1”,“P0700”称为参数代码,“1”称为参数值。参数代码代表变频器的一种特定功能,参数值代表这个功能的量值大小。当参数代码选定之后,可修改的是参数值。 低压配电柜(控制柜、软启动柜、变频柜)
    空投1号 3-11
  • 0
    亲爱的歌迷朋友们: 大家好!我是歌曲《妙音鸟》的词作者陈思,是一位皈依佛门多年的居士,也是一名热爱音乐的普通人。 创作这首歌词的初衷是想表达一些自己学佛参禅的心得,所以,这首歌的歌词是根据佛教《阿弥陀经》的内容浓缩提炼而来,表达的是人灵性的觉醒和对今生过后能往生极乐世界的向往。 “妙音鸟”是《阿弥陀经》中所说的极乐世界里的圣鸟,佛经中说生活极乐世界的生命都是永生不死、无忧无虑的生命,他们都可以随心所欲
  • 0
    热电厂锅炉给煤机低压配电柜变频器工作中偷停 标题:热电厂锅炉给煤机低压配电柜变频器工作中偷停 关键词:低压配电柜;控制柜;变频柜;软启动柜 低压配电柜(控制柜、软启动柜、变频柜)系统介绍:热电厂锅炉给煤机选择西门子M440变频器控制,型号为MDV 750/3,功率为11kW,额定电压为380V,额定电流为23A。选择矢量控制模式,PID控制。选用变频器专用电动机,型号为BQT132M 2-4,功率为7.5kW,电压为 380V,电流为12.6A,额定转速为1250r/min,电动机调速范
  • 0
    低压电容补尝柜西门子M430 变频器通信故障案例 标题:低压电容补尝柜西门子M430 变频器通信故障案例 关键词:低压电容补尝柜;低压配电柜;低压动力柜;低压双电源柜;低压开关柜 低压电容补尝柜(低压配电柜、低压动力柜、低压双电源柜、低压开关柜)故障现象:一台西门子M430变频器采用PRFBUS-DP通信模式进行通信控制,该通信模式变频器需外加一块专用通信板,用于通信信号的解码。在应用过程中出现通信中断故障。 故障处理:检查低压电容补尝柜(
    空投1号 3-10
  • 0
    数控车床风机变频柜触摸屏和变频器通信控制受到干扰 标题:数控车床风机变频柜触摸屏和变频器通信控制受到干扰 关键词:风机变频柜;变频柜;农田灌溉变频柜;污水处理变频柜;恒压供水变频柜 风机变频柜(变频柜、农田灌溉变频柜、污水处理变频柜、恒压供水变频柜)故障现象:数控车床由触摸屏作为上位机,和变频器进行通信控制,变频器驱动主轴电动机进行调速控制。运行几年没有出现过故障。现在触摸屏与变频器通信时产生干扰,在车床正常
  • 0
    智能除尘脱硫脱硝控制柜变频器独立运行正常连上位机后不运行 标题:智能除尘脱硫脱硝控制柜变频器独立运行正常连上位机后不运行 关键词:智能除尘脱硫脱硝控制柜;环保设备控制柜;污水处理控制柜 故障现象:一台智能除尘脱硫脱硝控制柜(环保设备控制柜、污水处理控制柜)新安装的变频器,由上位机进行通信控制。在施工的过程中,变频器不和上位机相连接时,能正常运行,但只要与上位机相连变频器就不能运行。 故障检查与处理:测量智能
  • 0
    低压动力柜三相五线制供电接地错误造成变频器工作不正常案例 标题:低压动力柜三相五线制供电接地错误造成变频器工作不正常 关键词:低压动力柜;低压配电柜;低压电容补尝柜;低压双电源柜;低压开关柜 故障现象:一台低压动力柜(低压配电柜、低压电容补尝柜、低压双电源柜、低压开关柜)10kW 变频器,驱动一台7.5kW电动机用于机床传动系统。变频器安装完毕,在调试过程中,发现变频器开机就一直运转,按停止按钮不起作用。 低压动力柜(低
  • 0
    水库阀门PLC控制柜电路三大元件 标题:水库阀门PLC控制柜电路三大元件 关键词:水库阀门PLC控制柜;控制柜;污水处理PLC控制柜;炉窑PLC控制柜;除尘PLC控制柜 水库阀门PLC控制柜(控制柜、炉窑PLC控制柜、污水处理PLC控制柜、除尘PLC控制柜)电工电路中有三大负载,即电阻、电容和电感。 (1)电阻 水库阀门PLC控制柜(控制柜、炉窑PLC控制柜、污水处理PLC控制柜、除尘PLC控制柜)电路中电阻是耗能元件,将电能不可逆地转化为热能。电阻工作时电流大小符合
  • 0
    熔铝炉控制柜变频器过热跳闸原因 标题:熔铝炉控制柜变频器过热跳闸原因 关键词:窑炉设备控制柜;熔铝炉控制柜;淬火炉控制柜;镀锌炉控制柜 熔铝炉控制柜(窑炉设备控制柜、淬火炉控制柜、镀锌炉控制柜)变频器在工作中出现了过热跳闸,主要有以下几个方面的原因。 1.变频器工作电流过大 当熔铝炉控制柜(窑炉设备控制柜、淬火炉控制柜、镀锌炉控制柜)变频器工作时,工作电流超过了额定电流,模块的电损增加,温度上升,散热器的温度
  • 0
    环保设备控制柜45kW 变频器运行时快时慢案例分析 标题:环保设备控制柜45kW 变频器运行时快时慢案例分析 关键词:环保设备控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜;污水处理控制柜 环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理控制柜)故障现象:某发电厂一台45kW变频器用于给煤机,变频器在运行过程中,运行速度不稳定,有时快有时慢,但变频器速度给定信号并没改变。 故障分析与处理:检查环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理
  • 0
    环保设备控制柜西门子变频器驱动电路损坏烧整流二极管 标题:环保设备控制柜西门子变频器驱动电路损坏烧整流二极管 关键词:环保设备控制柜;污水处理控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜 故障现象:一台环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理控制柜)西门子MMV 6SE3221XA1275DV539A、11kW变频器,工作中损坏停机。 故障诊断:首先测量环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理控制柜)三相电源电压,均正常,断电测量6只整流二极
  • 12
    没事聊聊天 唠唠嗑 闲聊吹水日常 交友
    修女 3-3
  • 0
    风机变频柜280kW电动机在变频器改造后发热严重案例 标题:风机变频柜280kW电动机在变频器改造后发热严重案例 关键词:风机变频柜;变频柜;污水处理变频柜;恒压供水变频柜;农田灌溉变频柜 故障现象:一台风机变频柜(变频柜、污水处理变频柜、恒压供水变频柜、农田灌溉变频柜)控制的280kW、4极电动机,竖直安装,原来供电是380V交流电网,后来改用变频器供电。变频器工作频率为30Hz左右。改造完以后,电动机发热严重,需经常停机散热。 故障分析:风
  • 0
    黑财神心咒:唵 英乍尼 木看乍玛利梭哈。 常念此佛咒,可进财,记得多多施舍。
  • 1
    炉窑PLC控制柜继电器不能脱开并烧整流管 标题:炉窑PLC控制柜继电器不能脱开并烧整流管 关键词:除尘PLC控制柜;控制柜;污水处理PLC控制柜;炉窑PLC控制柜;水库阀门PLC控制柜 故障现象:一台炉窑PLC控制柜(控制柜、污水处理PLC控制柜、除尘PLC控制柜、水库阀门PLC控制柜)11kW汇川MD380变频器,已经工作了几年。某天起动后出现欠电压跳闸,并且变频器内部发出烧焦的气味。 故障检查:测量炉窑PLC控制柜(控制柜、污水处理PLC控制柜、除尘PLC控制柜、水库
  • 0
    (逍遥三国)大话仙境0.05折扣版,后宫千万,超多美女武将和妃子都有还能爆衣内含0.1,0.05游戏游戏有时下最热门的各种卡牌、仙侠、诛仙、手游,万千手游皆是0.01折,0.05折女神幻想/太阴神王/戒灵传说/秦时明月沧海/地球保卫战/群英之战/斗罗大陆/啪啪三国内带所有仙侠游戏所有卡牌所有回合所有策略3D游戏网页链接
  • 0
    窑炉设备控制柜施耐德 ATV61F变频器通电无输出且电动机不转 标题:窑炉设备控制柜施耐德 ATV61F变频器通电无输出且电动机不转 关键词:窑炉设备控制柜;熔铝炉控制柜;淬火炉控制柜;镀锌炉控制柜 故障现象:某工厂有一台窑炉设备控制柜(熔铝炉控制柜、淬火炉控制柜、镀锌炉控制柜)45kW施耐德ATV61F变频器,使用几个月后,出现通电无显示、电动机不工作现象。 故障处理:根据窑炉设备控制柜(熔铝炉控制柜、淬火炉控制柜、镀锌炉控制柜)故障现象
    空投1号 2-28
  • 841
    在07快男里面,感觉现在的他们两把脸削的跟锥子似的,看着一点都不自然,有必要吗?
  • 2
    恒压供水变频柜变频器误报欠电压故障案例分析 标题:恒压供水变频柜变频器误报欠电压故障案例分析 关键词:恒压供水变频柜;变频柜;农田灌溉变频柜;污水处理变频柜;风机变频柜 故障现象:一台恒压供水变频柜(变频柜、风机变频柜、污水处理变频柜、农田灌溉变频柜)的三垦160kW变频器,在工作中,偶尔报欠电压停机。该变频器用于恒压供水系统,在一年前有时就报欠电压跳闸,复位后能正常工作。最近一段时间,跳闸比较频繁,一个星期就跳几次
  • 1
    污水处理控制柜西门子M430变频器遭雷击修复后报欠电压跳闸案例 标题:污水处理控制柜西门子M430变频器遭雷击修复后报欠电压跳闸案例 关键词:污水处理控制柜;环保设备控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜 故障现象:一台污水处理控制柜(环保设备控制柜、智能除尘脱硫脱硝控制柜)西门子M430变频器,功率为30kW,工作中遭雷击跳闸。 故障检查:首先检查污水处理控制柜(环保设备控制柜、智能除尘脱硫脱硝控制柜)变频器外围电路,发现控制接触器线
  • 0
    控制柜变频器送电时发生爆机案例分析 标题:控制柜变频器送电时发生爆机案例分析 关键词:控制柜;变频柜;低压配电柜;软启动柜 控制柜(变频柜、软启动柜、低压配电柜)故障现象:某糖厂,一台22kW变频器,早晨上班送电时,变频器出现爆机故障。 控制柜(变频柜、软启动柜、低压配电柜)故障分析:南方夏天气候潮湿,变频器的工作环境粉尘较多,当变频器停机后,粉尘(甘蔗秸秆的飞尘)吸收了较多的水分。又因为昼夜温差,变频器出现了结露现
    空投1号 2-25
  • 0
    污水处理控制柜西门子6SE7018变频器检测电路误报过电流案例 标题:污水处理控制柜西门子6SE7018变频器检测电路误报过电流案例 关键词:污水处理控制柜;环保设备控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜 故障现象:一台污水处理控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、环保设备控制柜)西门子6SE7018变频器,变频器通电后显示正常,当起动时显示“FO26”变频器保护跳闸。 故障诊断:查看污水处理控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、环保设备控制柜)变频器使用手册
    空投1号 2-22
  • 0
    低压配电柜所控电动机绝缘性能下降致短路引起变频器过电流跳闸 标题:低压配电柜所控电动机绝缘性能下降致短路引起变频器过电流跳闸 关键词:低压配电柜;低压电容补尝柜;低压动力柜;低压开关柜;低压双电源柜 低压配电柜(低压电容补尝柜、低压双电源柜、低压动力柜、低压开关柜)故障现象:一企业技术改造项目,用一台55kW变频器拖动一台55kW电动机。电动机工作了多年,绕组的绝缘已经老化。系统改造完后,工作没多久就出现变频器起动过
    空投1号 2-21
  • 0
    低压动力柜模拟输出端子的故障诊断与排除方法 标题:低压动力柜模拟输出端子的故障诊断与排除方法 关键词:低压动力柜;低压配电柜;低压电容补尝柜;低压开关柜;低压双电源柜 低压动力柜(低压配电柜、低压双电源柜、低压电容补尝柜、低压开关柜)工作时变频器通过该端子输出模拟信号。模拟输出端子其用途一是用于指示变频器工作状态的模拟量,二是用频率指示模拟信号对下一台变频器进行调速控制。 低压动力柜(低压配电柜、低压双电源
    空投1号 2-20
  • 0
    控制柜忌测量变频器绝缘电阻的方法不正确 标题:控制柜忌测量变频器绝缘电阻的方法不正确 关键词:控制柜;低压配电柜;软启动柜;变频柜 控制柜(低压配电柜、软启动柜、变频柜)变频器主电路、控制电路的绝缘试验出厂时已完成,因而用户应尽量不用绝缘电阻表测试。 控制柜(低压配电柜、软启动柜、变频柜)新投入、停止运行很长时间再投入使用或经维修过的变频器再投入使用,都须测定其绝缘电阻。检查其绝缘电阻是否在正常范围内,包
    空投1号 2-19
  • 0
    控制柜变频器容量选择 标题:控制柜变频器容量选择 关键词:控制柜;低压配电柜;软启动柜;变频柜 控制柜(低压配电柜、软启动柜、变频柜)变频器容量的通常用千伏·安(kV·A)值表示,同时也标明它所适配的电动机功率(kW)值。变频器的容量有三种表示方法:额定电流、额定电流和额定视在功率。 控制柜(低压配电柜、软启动柜、变频柜)变频器容量的选择是一个重要且复杂的问题,由很多因素决定。首先,要考虑变频器容量与电动机容量的匹配,容
    空投1号 2-18
  • 0
    软启动柜忌熔断器使用不当 标题:软启动柜忌熔断器使用不当 关键词:软启动柜;水泵软启动柜;风机软启动柜 软启动柜(水泵软启动柜、风机软启动柜)熔断器是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。软启动柜(水泵软启动柜、风机软启动柜)使用的熔断器广泛应用于低压配电系统和控制系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,是应用最普遍的保护器件之一。 由于软启
  • 0
    低压配电柜时间继电器的选型 标题:低压配电柜时间继电器的选型 关键词:低压配电柜;控制柜;软启动柜;变频柜 ①低压配电柜(控制柜、软启动柜、变频柜)禁忌不考虑用途随便选用时间继电器。一般来说,按“价值”原则,从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,做到正确地选用和使用时间继电器。低压配电柜(控制柜、软启动柜、变频柜)对延时要求不高的场合,一般采用价格较低的空气阻尼式时间继电器;对延时要求较高的场合,可采
  • 0
    低压配电柜忌漏电断路器选型不当 标题:低压配电柜忌漏电断路器选型不当 关键词:低压配电柜;控制柜;软启动柜;变频柜 低压配电柜(控制柜、软启动柜、变频柜)漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 ①低压配电柜(控制柜、软启动柜、变频柜)直接接触触电的防护:因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线
  • 0
    恒压供水变频柜变频总线控制系统 标题:恒压供水变频柜变频总线控制系统 关键词:恒压供水变频柜;变频柜;风机变频柜;污水处理变频柜;农田灌溉变频柜 (1)对传动进行控制 恒压供水变频柜(变频柜、农田灌溉变频柜、污水处理变频柜、风机变频柜)通过现场总线可以沟通上位控制系统和变频器传动之间的联系。通过传递控制字可以实现对传动的多种控制功能,如启动、停止、复位及传递与速度、转矩、位置等有关的给定值或实际值。 (2)对传动进行监
  • 0
    水泵软启动柜采用变频调速控制恒压供气的控制方案如何设计 标题:水泵软启动柜采用变频调速控制恒压供气的控制方案如何设计 关键词:水泵软启动柜;软启动柜;风机软启动柜 水泵软启动柜(软启动柜、风机软启动柜)针对原有供气控制方式存在的诸多问题,采用变频调速技术进行恒压供气。通过压力变送器采集实际压力P送给PID智能调速器,与压力设定值P。作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送变频调速器,
  • 0
    变频柜液力耦合器调速系统变频改造节能的估算 标题:变频柜液力耦合器调速系统变频改造节能的估算 关键词:变频柜;控制柜;软启动柜;低压配电柜 变频柜(控制柜、软启动柜、低压配电柜)液力耦合器是通过控制工作腔内工作油液的动量矩变化,来传递电动机能量,电动机通过液力耦合器的输入轴拖动其主动工作轮,对工作油进行加速,被加速的工作油再带动液力耦合器的从动工作涡轮,把能量传递到输出轴和负载。变频柜(控制柜、软启动柜、
  • 0
    环保设备控制柜控制对象是张力时变频器的选择 标题:环保设备控制柜控制对象是张力时变频器的选择 关键词:环保设备控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜;污水处理控制柜 环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理控制柜)对于造纸、钢铁、胶卷工厂中处理薄带状加工物的设备,由于产品质量上的要求,必须进行生产加工物的张力为一定值的控制。 环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理控制柜)张力的控制根据用途有各种
  • 0
    水库阀门PLC控制柜控制变频调速系统的接口类型 标题:水库阀门PLC控制柜控制变频调速系统的接口类型 关键词:水库阀门PLC控制柜;控制柜;除尘PLC控制柜;污水处理PLC控制柜;炉窑PLC控制柜 在工业自动化水库阀门PLC控制柜(控制柜、除尘PLC控制柜、污水处理PLC控制柜、炉窑PLC控制柜)控制系统中,最为常见的是变频器和PLC的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,构成了不同类型的PLC控制变频调速系统。 水库阀门PLC控制柜(控制柜、除
  • 0
    感恩遇见,不负信任[lbk]抱拳[rbk][lbk]抱拳[rbk]愿每一份用心都化作信任的种子,年前最后一波优惠啦!抢到就是赚到[lbk]勾引[rbk][lbk]勾引[rbk][lbk]勾引[rbk]
  • 0
    镀锌炉控制柜接触器忌选择操作频率不看负载类型 标题:镀锌炉控制柜接触器忌选择操作频率不看负载类型 关键词:镀锌炉控制柜;窑炉设备控制柜;淬火炉控制柜;熔铝炉控制柜 镀锌炉控制柜(窑炉设备控制柜、熔铝炉控制柜、淬火炉控制柜)接触器在吸合瞬间,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流,如果操作频率过高,则会使线圈严重发热,直接影响接触器的正常使用。为此,规定了镀锌炉控制柜(窑炉设备控制柜、熔铝炉控制柜、淬火炉控制
  • 0
    农田灌溉变频柜提高转矩特性的变频器专用电动机选择要点 标题:农田灌溉变频柜提高转矩特性的变频器专用电动机选择要点 关键词:农田灌溉变频柜;变频柜;风机变频柜;污水处理变频柜;恒压供水变频柜 农田灌溉变频柜(变频柜、恒压供水变频柜、污水处理变频柜、风机变频柜)一般电动机用变频器传动时,即使频率与工频电源相同,电流也增加约10%,温升则要提高约20%;在低速区,冷却效果和电动机的最大转矩均降低,因而必须减轻负载。但是根据
  • 0
    环保设备控制柜选择变频器传动的笼型异步电动机电流重要性 标题:环保设备控制柜选择变频器传动的笼型异步电动机电流重要性 关键词:环保设备控制柜;智能除尘脱硫脱硝控制柜;污水处理控制柜 环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理控制柜)选择变频器传动的笼型异步电动机要考虑电流因素。 环保设备控制柜(智能除尘脱硫脱硝控制柜、污水处理控制柜)所控制的电动机采用变频器运转同采用工频电源运转相比,由于变频器输出