-
-
1并联电容补偿柜的补偿方式 http://www.xyycdq.com 并联电容补偿柜的补偿方式可分为三种:个别补偿、分组补偿和集中补偿。 个别补偿是指将并联补偿电容补偿柜组装设在需进行无功补偿的各个用电设备附近。 这种补偿方式特别适用于负荷平稳、经常运转而容量又大的设备如大型感应电动机、高频电炉等采用。 分组补偿一般适用于低压系统。 集中补偿一般设置在总降压变电所或总配电所高压母线上,电容补偿柜利用率高,能减少变电所前电力系统和企业
-
0
-
0并联电容补偿柜的优点 http://www.xyycdq.com 并联电容补偿柜有几项优点:它的有功功率损耗小;运行维护方便;单台容量较小,便于集合成组装置;个别电容补偿柜损坏并不影响整个装置的运行,所以应用很广泛。
-
0高压无功补偿装置直接应用于机械制造、冶金、采矿、建材、石化、给排水等行业需要无功补偿的场所,能够提高功率因数、改善供电质量,调整电压、降低网络损耗的容性无功功率补偿装置。提高电气设备的使用效率。 电力系统中的负载大部分是感性的,加工各工矿企业越来越多的使用电力电子设备,是电网功率因数很底。较底的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,有损电压质量,降低了设备寿命,增加了线损。 为了改善电网功率因数
-
0高压无功集中补偿装置装置特点 采用高压电力电容器,具有可靠性高、寿命长、损耗小、运行温升低、故障率低等特点,电容器内置或外置放电元件,装置在脱离电网后,5分钟内将残压降至50V以下; 采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护,确保设备安全运行; 配置电抗率为1%-12%的串联电抗器,可限制合闸涌流和抑制3次以上谐波。电抗率大小视用户要求配置; 视补偿容量大小可采用单星形或双星形接线方式,保护方式主要有中性点不平衡
-
1
-
2
-
2
-
2
-
1为确保进相器长期安全、可靠地运行,请操作人员特别注意以下事项: 1. 主电机起动前必须合上进相器内的空气开关,使进相器通电,否则,主机无法起动(按起动按钮无效)。 2. 严禁在主机运行期间切断进相器电源—断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源。否则,会使主机停车。
-
0静止式进相器适配于75KW~3200KW的高低压三相绕式异步电动机,适用于水泥、冶金、轧钢、造纸、化工、矿山、制药等行业,能显著降低电动机和电力线路上的损耗、节约电能、改善电网供电质量、降低电动机温升,具有明显的经济效益和社会效益。 1、进相器机械结构及作用 LP系列静止式进相器无功补偿装置是由柜体、通风道、器件板及器件支撑架(框)等组成。 1.1 柜体:对内置物进行防护和包装。 1.2 通风道:固定可控硅主电路
-
41.主电机起动前必须合上进相器内的空气开关,使进相器通电,否则,主机无法起动(按起动按钮无效)。 2.严禁在主机运行期间切断进相器电源一断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源。否则,会使主机停车。
-
0当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。下面介绍几种常见现象分析。 1、电压击穿。晶闸管因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个光洁的小孔,有时需用扩大镜才能看见。其原因可能是管子本身耐压下降或被电路断开时产生的高电压击穿。 2、电流损坏。电流损坏的痕迹特征是芯片被烧成一个凹坑,且粗糙,其位置在远离控制极上。 3电流上升率
-
0
-
1
-
0
-
0
-
0
-
5专业电容补偿