0一、KBG管与JDG管,虽然同属镀锌薄壁钢导管,但有三个首要区别: (1) 衔接方法,KBG管为扣压式,JDG管为紧定式。 (2) 管路转弯的处置办法,KBG管是应用弯管接头,JDG管是运用弯管器煨弯。 (3) 管壁厚不完全一样,KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的为1.0mm,Φ25、Φ32、Φ40mm的为1.2mm; 而JDG管分为两型,规范型Φ20、Φ25、Φ32、Φ40mm的均为1.6mm,通俗型Φ16、Φ20、Φ25mm,管壁厚度为1.2mm。 规范型合用于预埋敷设和吊顶内敷设,通俗型仅合用于吊顶内敷设。
-
1
-
1
-
1
-
1(1)镀锌穿线管的防腐处理 对于非镀锌穿线管,为防止生锈,在配管前应对管子的内壁、外壁除锈、刷防腐漆。管子内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净。管子外壁除锈,可用钢丝刷打磨,也可用电动除锈机。除锈后,将管子的内外表面涂以防腐漆。钢管外壁刷漆要求与敷设方式有关: 1、埋入混凝土内的钢管外壁可不刷防腐漆; 2、直埋于土层内的钢管外壁应刷两道沥青或使用镀锌钢管
-
0┏导读┓ 把绝缘导线穿入保护管内敷设,称为线管配线。这种配线方式比较安全可靠,可避免腐蚀性气体的侵蚀和避免遭受机械损伤,更换导线方便,在工业与民用建筑中使用最为广泛。 线管配线通常有明配和暗配两种。明配时,要求横平竖直、整齐美观、牢固可靠且固定点间距均匀。暗配时,要求管路短,弯曲少,不外露,以便穿线。 线管配线常使用的线管有水煤气钢管(又称焊接钢管、分镀锌和不镀锌两种,其管径以内径计算)、镀锌穿线管(
-
0┏导读┓ 爆炸危险场所的施工,讲究细节。每一个环节都有相关的要求,先向大家介绍一般要求,抛砖引玉,请高人一起来讨论 防爆线管安装敷设要求: 一、选用的防爆电器设备的级别、组别,不应该低于爆炸危险场所内爆炸性混合物的级别和组别。 二、防爆电器设备应该有标志Ex(EXPLOSION),名牌上应该有防爆穿线管等级标志,防爆穿线管合格证书编号。 三、电气线路应尽量在远离释放源的地方或者爆炸危险性较小的环境内敷设。 四、铺设电气线
-
00000000kbg管道是日常生活中常见的管道,它不仅能保护线路免受外界因素的干扰,也保证了日常用电的安全,那么在安装kbg管的过程中,有哪些技巧是我们可以运用的呢? kbg管的安装技巧是什么 第一,在kbg管安装时,尽量不要使kbg管的口径小于25; 第二,在拐弯处,应增加弯头,避免出现线路堵塞情况; 那么,在一根管子里不要穿太多的线,而且在穿线过程中,每穿一次,就要进行松脱,避免出现堆积的情况。 接着,在穿线作业时尽量选择短的路线,每0kbg管的特点是能耐强酸性、抗强碱性、抗腐化性强、爆炸性大的部位使用,以保证线路的安全和长期使用。kbg管优良的性能可以很好的用于抗腐化,也能在高压下使用。它是一种高度安全功能的穿线管。 kbg管的安全性的具体体现 kbg管件概况腻滑,相对阻力较小。不容易沾染污垢,不易滋生细菌,不易产生不测。具有较大的安全系数,由于穿线管的表面特性,让我们很好的使用了穿线管,使用寿命达到了很长的年限。 但现在也有一些不法商贩,制造了00005经过多年发展,KBG金属穿线管市场竞争越发激烈。不断有新的KBG管品牌建立同时又有老的品牌退出,面对0000000