1液阻柜是一种常见的电力设备,它在电力系统中发挥着重要的作用。然而,液阻柜在使用过程中可能会出现一些问题,其中最常见的问题就是液阻柜水温高。液阻柜水温高会对设备的性能和使用寿命产生负面影响,因此需要找出原因并采取相应的措施进行解决。 液阻柜水温高的原因可能有很多种,以下是一些可能的原因: 1. 冷却系统故障:液阻柜的冷却系统是保证设备正常运行的重要部分。如果冷却系统出现故障,如散热器堵塞、冷却风扇故障等,
-
23kv 6kv 10kv 高压电机液态软启动柜起动电流小,起动电流为电机的1.1~1.3倍,降低了起动对电机的冲击,电机温升降低。起动平滑,大大降低了起动对电机及机械设备的机械应力冲击,可延长电机及机械设备的寿命。对电网影响小,可以在低压状态起动: 380伏电机350伏可顺利起动。可连续起动3到5次。结构简单、可靠,全部操作自动化。
-
1
-
0极板不都是在电解液当中吗,直接把通交流的试验线夹在液体中的上下两个极板上?具体怎么操作呀
-
0
-
0
-
0水阻柜是一种常用的降压软启动,因其结构简单、操作方便、价格亲民、皮实耐用等优点在市场上得到广泛应用。 有时候水阻柜在启动的时候,电解液箱内会出现电火花,这就是拉弧现象。 http://www.shuizugui.net/news/hyzs/4136.html
-
0
-
0
-
1水阻柜不同叫法:水阻柜/液阻柜/水电阻/液态软启动装置/水电阻启动柜 水阻柜作用:使电机启动过程平滑软起动,起动电流小,平滑无冲击。
-
1水阻柜,液阻柜,液体电阻起动柜 利用液体电阻阻值易调节特性,在电机特定回路中中串入一特制的可控液态电阻,随着电机的启动,液态电阻的动、定极板间距离自动改变,阻值平滑减少,鼠笼型水阻柜的启动电流维持在额定电流的3.5倍以下,绕线式电机的话启动电流可以控制在额定电流的1.3倍,启动效果良好,平滑无冲击。且启动结束后,液态电阻自动切除,启动过程对电网无冲击,无谐波污染,因经济实用在市场上应用广泛。
-
0高压电动机水阻柜在起动过程中的变化(阻值由大到小)与电动机的起动特性恰好相适应可大幅度降低电机的起动电流,改善电机的起动性能。 它与串联电抗器起动相比,优点是不受电机定子绕组接法的限制,而且操作简便、可靠。并且具有过流、起动超时液温报警等多种保护功能。 高压电机水阻柜专为各种大中型高压鼠笼异步电动机及高压同步电动机设计的水阻柜。高压电机水阻柜是在电机定子回路串入液体电阻,高压电机水阻柜通过对液体电阻和起动时
-
0又到了换季,水阻柜也该维护了,这个时期的电工师傅又带起了新人,有些老生常谈的问题,这里还是要交待一下。 1、操作员要严格按照水电阻启动柜的操作规程开启水泵,不得违反规程操作。 2、水泵检修工要定期对启动装置进行检查检修,不得漏掉检修项目。 http://www.shuizugui.net/news/hyzs/3995.html
-
0液阻柜本身的特性,不能密封,在炎热的天气挥发快,启动过程中温升也快,因此在炎热季夏必须多维护;液阻柜、水电组柜、水阻柜说的都是液体电阻启动柜,其工作原理是利用液体电阻阻值易调节特性,在电机特定回路中中串入一特制的可控液态电阻, 随着电机的启动,液态电阻的动、定极板间距离自动改变,阻值平滑减少。
-
0水阻柜常故障有哪些,如何排除? 1液位继电器灯亮,说明液位过低,需要加蒸馏水。 2.热继动作,说明水阻柜伺服电机缺相或抱轴卡缸。 3.液温过高,说明电机繁启动,水温升高或短接运行接触器吸合不好。 4.运行中跳主机,有两种情况: (1)短接接触器辅点到PLC上的运行信号丢失(检查辅点)。 (2)高压柜到PLC的合闸信号丢失,检查高压柜过来的辅点是否吸合。 5.信号灯损坏(可让伺服电机的反转继电器动作下,使之脱离超程,切勿带电用手盘皮带) 6.一启
-
0
-
0不久前有客户咨询我们源创电气,说他们用的水阻柜在启动的时候,老是出现电打火的情况,应该怎么解决。 电打火,这在生活中很常见,尤其是一些家庭火灾险情,就是从电打火,然后烧掉电线引发的。 而其根本原因就是短时间内电流过大,而造成了发热现象。 用在水阻柜里,那就是水电阻太小,启动的时候电流超大。 http://www.shuizugui.net/news/hyzs/4105.html
-
0高压液阻软启动柜是如何让电机实现平滑启动的? http://www.xfyuanchuang.com 高压液阻软启动柜通过高压开关柜接入电机起动回路,该高压开关柜具有起动电动机和切断供电回路,使高压液阻软启动柜完成,起动过程中具备保护功能,避免长期带电。高压液阻软启动柜串接于鼠笼式电机主回路上,利用其平衡的三相电阻随温度变化的特性,当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平稳起动且
-
0
-
0
-
0水阻柜故障因液体电阻溶液浓度引起的启动失败 1、引起启动速断的原因是因为液体电阻浓度偏大,电阻过小,导致启动电流偏高,此时应该将溶液稀释;引起运行速断的原因是因为液体电阻浓度偏小,电阻过大,启动时电流较小,但启动过程中的电流没有降低到能够允许结束时电流反弹的程度,此时应该加入电解粉提高溶液浓度以减小电阻。 2、在冬季气温较低的情况下,不要随便往液阻箱内加电解粉,若启动有困难,可在每次启动时先将溶液加热
-
0水阻柜是专为改善大中型高压异步电动机及同步电动机的异步起动特性而研制的起动设备。 它是在电动机定子回路串入一特制可控液态电阻,随着电动机的起动,液态电阻的动、定极板之间的距离按预定设置自动改变,阻值呈无级平滑减小、电动机端电压均匀提高,从而达到电动机平滑软起动的目的。起动结束后,液态电阻自动切除,电动机投入运行,起动过程具有起动电流小且恒定,转速逐步提高的软起动特性。
-
1
-
0高压水阻柜运行特点是将高压水阻柜串联到电机的三相电机定子控制电路中。电机启动,电机的电机定子电流通过水阻柜使电阻体发热,温度升高,电阻降低。当电机启动电流基本稳定时,电机端电压升高,从而扩大电机启动转矩,保持电机平稳启动。开机后服务器操作柜资金投入运行,在预留时间内启动柜机全自动无级退柜。所有服务器机柜运行正常,整个运行过程由PLC控制。
-
0襄阳水阻柜的优点 水阻柜主要由以下几部分组成:储水箱、极片(转接极片和静极片)、传动系统机构、限位开关机构(限位开关)及相关电气元件,如汽车继电器(或PLC)、时间继电器、交流接触器、按钮、显示灯等按键适用于400V、3KV、6kV、10kV各额定电压,输出功率范围为500kw-30000kw绕组交流异步电动机和底压鼠笼交流异步电动机。与频敏电阻、软启动器、串联电抗器等其他启动方式相比,具有启动功率因数高(因阻性负载)、工程造价低、维护简洁等特点,
-
0高压笼型电机水阻柜主要器件介绍: 1、水箱,水箱是水阻柜的重要的组成之一,水箱厚度直接影响到整台水阻柜的使用寿命和安全性,源创电气公司的水阻柜厚度14-16MM,水阻柜在起动时水箱内部会产生一定的压力,加上水箱容易发热,如果水箱过薄,很容易出现渗漏,裂纹等现象,后果是导致意外事故的发生: 2、2台真空接触器:一般采用无锡蓝虹和成都国光国内知名品牌,用两台真空接触器使操作更加安全和使用寿命更长,如果其中一台坏了,水
-
0高低压绕线式电机电液启动柜的性能特点: 1、起动电流小,起动电流 Iq≤1.3Ie。 2、可以连续起动5——10次。 3、自动化程度高、结构简单、使用方便。 4、具有液阻超温报警、低液位、起动超时停机等多种保护功能。
-
0襄阳水阻柜的构造 水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电 器、接触器、按钮、指示灯等状置构成
-
010kv高压水阻启动柜操作步骤 (一)开机 1.合上主电源,合上控制电源后,“复位”指示灯亮,极板自动复位,复位完毕后“备妥”灯亮,电机允许起动。 2.按下“起动按钮”电机开始起动,“起动”指示灯亮,起动完毕后,电机自动转入运行状态,“运行”指示灯亮 (二)停机 1.按下“停机”按钮,电机即停止运行。 2.分开起动柜电源开关,分开主柜体内主回路电源隔离开关。
-
010kv高压水阻启动柜安装调试 10kv高压水阻启动柜须有我公司技术人员现场指导安装调试,用户在我方人员到达之前须做好以下工作。 将设备就位,将设备放在控制室内,用地脚固定。 2.准备好一根大电缆线,连接电机转子至起动器水阻柜,其线径应能承受电机转子的额定电流,另外准备一根(3+1)控制电缆是给启动柜的工作电源,比好长度并压好接头。 3.在不送主电源的情况下,试验起动器的起动,运行,停止是否正常。 4.配制液体电阻:取三袋随设
-
1确定水阻柜的阻值首先要找到电机的参数,然后根据电机的参数计算水阻柜的阻值。下面我们以一台球磨机电机的参数为例,电机型号参数如下:
-
0对于笼型电机而言,液体电阻起动柜有两种方案,对于星型接法的电机,如星点能够打开,原理与绕线电机水阻柜的原理基本相同,对于角型接法或星点不能打开的笼型电机,水阻柜只能串接在定子回路中,电机启动完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开,以防水阻柜长期带电引发安全事故。目前,不少水阻柜生产厂家在设计及生产时为降低成本,水阻柜只采用一台真空断路器,电机启动完成后水阻柜任然带电,这是不安全的,万一水箱受损,液体泄露,必定引发安全事故。
-
0液体电阻起动柜 是近年来运用比较广泛的电机起动设备。液体电阻,顾名思义就是在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(对绕线电机)中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零(实现电机降压无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动 3-5次。
-
0高压鼠笼电机水阻柜负载常用于破碎机、风机、水泵、空压机、压缩机等,起动控制系统比较简单,可以节省很多项一次性甚至长久性的发电能力增加的固定资产投入。水阻柜柜体颜色多为白灰色和米黄色,柜体外部表面都会设置有电流表,温度控制表,多路巡检仪,按钮等,液体电阻软启动柜性价比高,操作维护简单。
-
0水阻柜与球磨机、粉磨机、风机、水泵等大中型设备电机负载配套,成为目前最受市场欢迎的高低压电机软起动器。水阻柜性能远优于频敏变阻器、星三角减压、延边三角形减压、电抗器减压等,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等诸多优点。
-
0高压笼式电机液阻启动柜是专门为大中型高压鼠笼式交流同步电机或异步电机起动而设计,起动性能原理合理的利用了水电阻阻容量大,电阻值调节方便等优势,将液体电阻在串联到电动机定子回路中,控制液阻软启动器液态电阻值大小和起动时间,达到鼠笼电机平稳无冲击降压启动目的,常规的高压水阻柜适用于3KV、6KV、10KV电压,功率范围高达4000KW电A机的降压起动,起动电流倍数维持在2-3.5le,起动时间在:10s-120sz之间可供调节,起动完成后,液
-
0高压笼式电机液阻软启动柜负载常用于破碎机、风机、水泵、空压机、压缩机等,起动控制系统比较简单,可以节省很多项一次性甚至长久性的发电能力增加的固定资产投入。水阻柜柜体颜色多为白灰色和米黄色,柜体外部表面都会设置有电流表,温度控制表,多路巡检仪,按钮等,液体电阻软启动柜性价比高,操作维护简单。
-
0水阻柜与球磨机、粉磨机、风机、水泵等大中型设备电机负载配套,成为目前最受市场欢迎的高低压电机软起动器。水阻柜性能远优于频敏变阻器、星三角减压、延边三角形减压、电抗器减压等,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等诸多优点。
-
0鼠笼式电机水阻柜即:YLQ 系列笼型电机液体电阻起动器是在高低压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种液体电阻,在完成起动过程中,液体电阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电机定子上的电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,液体电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。该产品可广泛应用化工、化肥、冶金、造纸、制药、建材、矿山等行业的鼠笼式电
-
0水阻柜的运行过程:在被控绕线电动机的转子回路中串入特殊配置的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下均匀升速,起动结束,电气开关短接转子回路。
-
0绕线电机水阻柜水电阻启动柜工作原理 根据电机学理论我们知道:对于绕线式异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在绕线式电动机转子回路串入适当的电阻,一方面可以减小起动电流,另一方面又可以增加起动转矩,由此可见我们若能让串入转子回路中电阻随电动机转速增加而相应减小,那么我们就能在起动过程中始终使电动机获得较大起动转矩及起动电流。 低压水电阻启动柜就是利用这一原理,在被控绕线电动机的转子回路中串入特殊配
-
0高低压液体电阻启动柜液体电阻的负温度特性,使电机的端电压逐渐上升,起动转矩也逐渐添加,吉林水阻柜,因此电机起动比拟颠簸。特别是该零碎构造复杂、牢靠性强,不只经济适用,而且装置和操作复杂、维护方便。 使用于冶金、建材、矿山、石化、供水、电力行业等的泵类、风机、紧缩机、破碎机、皮带传输机等各大、中容量高压电机的重载起动,是传统的电抗器起动、间接起动的理想的替代商品。
-
0
-
0高压固态软起柜与液体电阻柜比较 一.液体电阻柜 1、体积大 2、功能简单 3、起动方式单一 4、不能连续起动 5、不能软停车 6、保护功能单一 7、环境适应性差 8、可靠性低 9、维护麻烦 二.固态软起动柜 1、体积小 2、功能多 3、起动方式多种选择 4、具备连续起动 5、实现软停车功能 6、双重保护功能 7、环境适应性强 8、可靠性高 9、维护简单
-
0高压水电阻启动柜的特性: 可连续起动3到5次。结构简单、可靠,全部操作自动化。 对电网影响小,可以在低压状态起动: 380伏电机350伏可顺利起动。 起动电流小,起动电流为电机的1.1~1.3倍,降低了起动对电机的冲击,电机温升显著降低。 起动平滑,大大降低了起动对电机及机械设备的机械应力冲击,可延长电机及机械设备的寿命。
-
010KV水阻柜恒电流,软起动:起动电流为电机额定电流的1.5-3.5倍,降低了起动发热,有效地延长电机使用寿命; 10KV水阻柜确保一次起动成功,不受电网电压波动和负载变动的影响; 10KV水阻柜起动平稳,对机械设备无冲击; 10KV水阻柜对电网影响很小,起动时电网压降在5%以内; 10KV水阻柜结构简单,维护方便。
-
0800KW水阻柜可适用于3KV、6KV、10KV,功率范围到3200KW甚至更大容量电机的降压起动。原理高压软起动器由平衡的三相具有负温度特性的电阻组成。当该电阻通入电流时,电阻体温逐步升高而电阻值逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平衡起动且降低起动电流的目的。高压软起动器通过高压开关柜(起动控制柜)接入电机起动回路,该高压开关柜具有起动电动机和切断供电回路使高压软起动器器免于长期带电的功能,以
-
0
-
0调试步骤具体如下: ⑴ 根据本说明书所附 «电气原理图» 和 «电气联锁图»接好联锁控制线和电机转子电流。 ⑵ 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。如活动不畅,应摆动水箱位置。